              主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。
             
              增量式编码器的相位对齐方式
             
              在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:
             
              1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
             
              2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
             
              3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;
             
              4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
             
              5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
             
              撤掉直流电源后,验证如下:
             
              1.用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形;
             
              2.转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。
             
              上述验证方法,也可以用作对齐方法。
             
              需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点即与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电机的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
             
              有些伺服企业习惯于将编码器的U相信号零点与电机电角度的零点直接对齐,为达到此目的,可以:
             
              1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线;
             
              2.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形;
             
              3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;
             
              4.一边调整,一边观察编码器的U相信号上升沿和电机U相反电势波形由低到高的过零点,最终使上升沿和过零点重合,锁定编码器与电机的相对位置关系,完成对齐。
             
              由于普通增量式编码器不具备UVW相位信息,而Z信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而不作为本讨论的话题。
             
              绝对式编码器的相位对齐方式
             
              绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法如下:
             
              1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
             
              2.用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号;
             
              3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;
             
              4.一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出现.
             
             
           

          以下是关于《伺服转子相位与编码器位置调整关系》论题的回复(共11篇,分2页显示)

           共2页  第1页   末页   下一页   

          回复人:祁正永

           回复时间:2009-11-5 18:33:00

              rysjbnl

          回复人:wys851020

           回复时间:2009-11-12 9:05:00

              O(∩_∩)O谢谢
             

          回复人:学之用

           回复时间:2009-12-13 21:36:00

              增量型旋转编码器和绝对值旋转编码器
             
              增量型旋转编码器
             
              轴的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉冲。
             
              周期性的测量或者单位时间内的脉冲计数可以用来测量移动的速度。
             
              如果在一个参考点后面脉冲数被累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间相差为90o。能使接收脉冲的电子设备接收轴的旋转感应信号, 因此可用来实现双向的定位控制;另外,三通道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
             
              增量型绝对值旋转编码器
             
              绝对值编码器为每一个轴的位置提供一个独一无二的编码数字值。
             
              特别是在定位控制应用中,绝对值编码器减轻了电子接收设备的计算任务,从而省去了复杂的和昂贵的输入装置:而且,当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就可利用当前的位置值。
             
              单圈绝对值编码器把轴细分成规定数量的测量步,最大的分辨率为13位,这就意味着最大可区分8192个位置+多圈绝对值编码器不仅能在一圈内测量角位移,而且能幸,J用多步齿轮测量圈数。多圈的圈数为12位,也就是说最大4096圈可以被识别。总的分辨率可达到25位或者33,554,432个测量步数。并行绝对值旋转编码器传输位置值到估算电子装置通过几根电缆并行传送。

          回复人:马如年工控

           回复时间:2009-12-27 14:04:00

              不错,有价值。再详细点还要好。多多交流

          回复人:jcpjcpjcp

           回复时间:2009-12-28 19:15:00

              QQQQQQQQ

          回复人:lisai2010

           回复时间:2010-5-14 11:16:00

              学习

          回复人:delphia

           回复时间:2010-5-27 19:07:00

              多多交流

          回复人:delphia

           回复时间:2010-5-27 20:09:00

              再详细点还要好。多多交流

          回复人:shizd

           回复时间:2010-7-15 11:35:00

              山寨转载!原帖在此:
             
             
             
              伺服电机转子反馈的检测相位与转子磁极相位的对齐方式[原创]http://www.gongkong.com/webpage/forum/200810/2008100512121600001-1.shtml
             

          回复人:朱德江

           回复时间:2013-8-2 20:30:00

              可以交流

           共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

          如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

          ·如果你已经是中国工控网www.www.chaxunq.cn成员,请直接登录。

          ·如果你还不是中国工控网www.www.chaxunq.cn成员,请首先注册,注册为免费!

          注册名:

          密  码:

                     注册中国工控网www.www.chaxunq.cn
                     忘记密码
           
               相关技术论坛:
               相关技术论文:

          关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

           ©2016-2018 中国工控网(www.www.chaxunq.cn) 版权所有 豫ICP备17046657号

          管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529  办公电话:0379-65185929  传真:0379-65185928

          洛阳博德工控自动化技术有限公司

          中国    洛阳

          彩金棋牌下载